스프링클러설비 [별표1] 배관구경 (규약) |
|
|
---|---|---|
<강의 : 소방시설관리사 2차 종합반> 바쁘신 중에도 질문에 답하여 주심에 항상 감사드리고 많은 도움이 되고 있습니다.
화재안전기준 스프링클러설비 [별표1] 스프링클러수별 급수관의 구경 배관
주) 2. 폐쇄형스프림클러헤드를 설치하는 경우에는 "가" 란의 헤드수에 따를 것.
다만, 100개 이상의 헤드를 담당하는 급수배관(또는 밸브)의 구경을 100mm로 할 경우에는 수리계산을 통하여 제8조제3항제3호에서 규정한 배관의 유속에 적합하도록 할 것.
질문) 위에서 다만 이하의 단서가 이해되지 않습니다. 규약의 표에 의하면 80초과 100개이하는 100mm 배관을 사용하는 것으로 이해되는데 100개 이상을 100mm로 하는 경우가 어떤 경우인지요? 101개만 되어도 배관 구경은 125mm로 되는 것이 아닌지요?
혹시, 100개 이상의 헤드를 100mm 이상으로 할 경우에는 수리계산을 통하여....가 아닌가? 하고 생각도 해 보았지만 그렇다면 "가"란의 125mm 와 150mm의 헤드 숫자는 무의미 한 것 같고....?
해석을 부탁 드립니다. 감사합니다. |