다시 질문드립니다.
등록일
2021-07-14
조회수
1370

Q1. 설계시공책 p 337에서 문제 04-2)에서 토출측배관의 호칭구경을 50A로 잡으셨는데요

화재안전기준에서 보면 주배관 중 수직배관만 50A 아닌가요? 답이 40A가 되야할것같아서 질문드립니다.

이게 제 질문이었고요

 

교수님이 주신 답변이 

1. 수직배관이 주배관입니다. 그리고 해당문제는 토출측배관의 최대유속기준으로 수리계산에 의하여 문제를 풀어서, 최소구경이 50A가 나오는 것이며,

만약 수리계산에 의하여 계산을 했는데, 40A가 나온다고 하더라도 50A라고 답을 하셔야 합니다.

옥내소화전설비 토출측배관의 구경은 규약배관방식과 수리계산방식을 모두 만족해야 하기 때문입니다.

이것인데요

 

주배관이 수직배관과 가지배관으로 나뉘는게 아닌가요? 주배관이라고하니 둘중에 어떤것을 지칭하는지 애매해서 질문드렸네요 주배관의 구경은 50A라고 하지 않고 왜 주배관 중 수직배관 50A라고 했나해서요

주배관 중 수직배관의 구경을 구하라고 한다면 더 정확했겠단 생각이 들었네요.

수리계산으로 유속 4로 해서 하면 37.1mm가 나왔고 규약배약과 and조건으로 40A로 산정한것인데요.

주배관이 수직배관을 지칭하는것이라면 40A가 아니고 50A라고 하는게 맞겠네요.

 

 


Q2. p339 문제05-4) 압축비 구하는 것 중 P2값이 양정-진공계를 빼야 토출측 게이지압이 나온다고 했는데요

전양정 H=  게이지압+높이차+진공계압이 되는데 양정에서 진공계압을 빼면 게이지압+높이차값이 되는데 높이차값은 무시한건가요?

이게 제 질문이었고요

 

교수님이 주신 답변이

7.195의 값이 게이지압+높이차+진공압 을 의미하는 것인데, 압축비 공식에 들어가는 P값은 P1:흡입측 절대압력, P2:토출측 절대압력을 의미하는 것이므로,

P2를 구할 때에는 7.195에서 흡입측 진공압력 0.4를 빼주셔야 하는 것입니다. 

이것인데요

 

토출측 절대압력에는 게이지압과 진공계와 압력계 사이의 높이차 값이 다 포함되는건가요?

양정에서 진공압만 빼면 순수 게이지압만 있는게 아니고 게이지압과 높이차값이 들어갈텐데 높이차값은 무시하는건가해서요.