설계 및 시공 기출문제 14회 질문드립니다 |
|
|
---|---|---|
1번 문제, 1) , (1) 에서 보내주신 답변에 보일러실 계산시 스프링클러에 의해 감소규정 적용하지 않았는데 강의에서는 적용해서 풀이 하셨습니다 어떤게 맞는건가요? 1번 (1) ㄱ. 지하3층 주용도 풀이에서
교재에는 33m2 초과실 : 3개로 설명 되어있고 강의 동영상에는 빠져 있습니다. →주용도에 33제곱미터 초과실에 소화기 추가설치되어야 합니다. 첨부파일과 같이 풀이하시면 됩니다.
|