D-33  Welcome 2026
2025-11-28
 D-70  제138회 소방기술사 필기 시험 [ 2026. 2. 7 ]
2025-09-29

2025 최신판 소방시설관리사 기출 및 적중모의고사 2차 설계 및 시공 문제 풀이 문의. - 최초등록일 2025-06-17 > 질문게시판 | 대영소방전문학원

대영소방전문학원
  • 고객센터
  • 질문게시판
  • 고객센터

    궁금하신점은 언제든지 문의주세요.

    질문게시판

    궁금하신점은 언제든지 문의주세요.

    2025 최신판 소방시설관리사 기출 및 적중모의고사 2차 설계 및 시공 문제 풀이 문의. - 최초등록일 2025-06-17

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 관리자
    댓글 댓글 1건   조회Hit 45회   작성일Date 25-10-01 15:06

    본문

    안녕하세요
    2025 최신판 소방시설관리사 기출 및 적중모의고사 2차 설계 및 시공 문제풀이 중 제가 이해가 안되는 건지 풀이가 잘못된 건지 궁금해서 글을 남김니다.

    제1회 설계 및 시공 모의고사 P183 
    6) 다음 고압식 국소방출방식 그림에서 필요한 이산화탄소의 최소 약제량(kg)을 구하시오.
    .
    .
    .
    a = (1.3m + 0.6m + 0.6m) x (1m + 0.6m) x 1 = 4 ㎡ 라고 되어 있습니다.
    a는 방호대상물 주위 벽 면적의 합계라고 알고 있는데

    1. 문제풀이와 같이 방호대상물의 규격에 0.6m를 가산한 이유가 무엇이며 


    2. 방호대상물의 2면이 실내의 공간과 각 0.5m, 0.7m 씩 이격이 되어 있는데 위의 풀이와 같이 계산하는게 맞는건지

    위 2가지 사항에 대하여 답변 부탁 드립니다.

    댓글목록

    profile_image

    관리자님의 댓글

    관리자 작성일 Date

    2025-07-03
    1. 방호공간에 해당하는 벽면적입니다.
    2. 네, 0.7m의경우는 벽면적을 넣지않고 0.5m이격된부분의 벽면적만 계산하시면 됩니다.
    추가 문의는 대영소방에듀테크(www.dyedutec.co.kr)에서 부탁드리겠습니다~!