D-33  Welcome 2026
2025-11-28
 D-70  제138회 소방기술사 필기 시험 [ 2026. 2. 7 ]
2025-09-29

감지기 설치 관련하여 문의드립니다. - 최초등록일 2025-08-13 > 질문게시판 | 대영소방전문학원

대영소방전문학원
  • 고객센터
  • 질문게시판
  • 고객센터

    궁금하신점은 언제든지 문의주세요.

    질문게시판

    궁금하신점은 언제든지 문의주세요.

    감지기 설치 관련하여 문의드립니다. - 최초등록일 2025-08-13

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 관리자
    댓글 댓글 1건   조회Hit 46회   작성일Date 25-10-01 15:08

    본문

    감지기 설치제외장소의 실내용적이 20세제곱 이하인 장소에는 2015년 1월 23일 삭제되어 작은면적의 장소라도 감지기 설치되어야 한다고 되어있는데

    구획된실이 작아도 감지기를 설치한다고 할 때


    구획된 실의 정의를 어떻게 보면 될까요?


    벽의 상부를 개방한다고 하면 구획된 실이 아닐까요?

    댓글목록

    profile_image

    관리자님의 댓글

    관리자 작성일 Date

    2025-08-20
    해당 부분은 4면이 완전 구획되어 있지않으면 구획된실로 보지 않습니다. 전체를 하나의 실로 보시면 되겠습니다.