점검실무행정 강의하신 내용 중 수신기 기능시험 질문입니다.
교수님 안녕하세요 질문드립니다 !
Q. 수신기의 기능시험
→ 통 공 동 절 저 저 예 비 음 표
1) 절연저항시험
① 측정기기는 직류 250V 절연저항 측정기(메거)를 사용하여 배선상호간 및 배선과 대지사이를 측정한다
② 감지기회로 및 부속회로에 있어서 1경계구역마다 0.1M옴인지 확인
2) 화재표시작동시험
① 동작시험 스위치와 자동복구스위치를 누른 후 회로선택 스위치를 차례로 회전시켜 각 회로마다 화재시의 작동시험을 실시한다
② 감지기 또는 발신기를 차례로 동작시켜 경계구역에 맞게 지구표시등이 정상으로 점등하는지 확인한다
③ 판정기준 : 각 릴레이작동, 화재표시등 점등, 지구표시등 점등, 음향장치 작동상태 확인(연동설비의 기동확인)
3) 회로도통시험
① 회로도통시험 스위치를 누른 후 회로선택스위치를 차례로 회전시킨다
② 회로별 전압계의 지시치 확인 또는 표시등 점등상태를 확인한다
③ 종단저항 등의 접속상황을 조사한다
④ 가부판정기준 : 각 회선의 시험용 계기의 지시 상황이 지정된 대로 일 것
4) 공통선시험
① 수신기 내 단자대에서 회로공통선 1선을 제거한다
② 회로도통시험에 따라 도통시험 스위치를 누른 후 회로선택 스위치를 차례로 회전시킨다
③ 전압계 또는 표시등의 단선이 표시되는 경계구역수를 조사한다
④ 가부판정기준 : 하나의 공통선이 담당하고 있는 경계구역수가 7개 이하일 것
5) 예비전원시험
① 예비전원시험 스위치를 누른다
② 교류전원이 차단되고 예비전원으로 절환되는 자동절환릴레이의 작동상태를 확인하고, 전압계 또는 표시등의 상태가 정상인지 확인한다
③ 예비전원 시험스위치를 정상위치로 했을 때 자동절환릴레이가 동작하여 교류전원이 폐로되어 교류전원이 정상적으로 공급되는지 확인한다
④ 가부판정기준 : 예비전원의 전압, 용량, 절환상황 및 복구상황이 정상인지 확인할 것
6) 동시작동시험(1회선은 제외)
① 각 회로의 화재작동을 복구시키는 것 없이 5회로(5회선 미만의 수신기에 있어서는 전회로)을 동시에 작동시킨다.
② 동작시험 스위치를 누르고, 회로 선택스위치를 이용하여 5회로를 동시에 동작시켜 주음향장치 및 지구음향장치를 작동시킨다
③ 가부판정기준 : 각 회선을 동시에 작동시켰을 때 수신기, 부수신기, 표시기, 음향장치 등의 기능에 이상이 없고, 유효하게 작동을 계속하는 것일 것
7) 저전압시험
① 저전압시험기 또는 가변저항기 등을 사용하여 정격전압(교류 또는 직류)의 80% 이하로 한다
② 화재표시 작동시험을 실시하여 정상적인 작동, 경보할 수 있어야 한다
③ 가부판정기준 : 화재신호를 정상적으로 수신, 경보할 수 있는 것일 것
8) 회로저항시험
① 저항계를 사용하여 감지기회로의 공통선과 회로선 사이의 전로저항을 측정한다
② 상시 개로식인 것에 있어서는 회로의 말단을 도통 상태로 하여 측정한다
③ 가부판정기준 : 하나의 감지기회로의 합성저항치는 50옴 이하여야 한다
9) 지구음향장치의 작동시험
① 화재표시 작동시험방법에 따라 시험을 실시한다
② 각 경계구역에 설치된 지구음향장치의 연동 및 음량(음향장치의 중심에서 1m 떨어진 위치에서 90dB이상)이 정상인지 확인
10) 비상전원시험
① 상용전원이 정전되었을 때 자동적으로 비상전원으로 전환되며, 정전 복구시에는 자동으로 상용전원으로 전환되는지를 확인할 것
② 가부판정 : 비상전원의 전압과 용량, 절환상황 및 복구상황이 정상인지 확인할 것
교수님이 강의하신 내용 중 수신기 기능시험이라고 있는데, 해당 내용은 법제처 어디서 확인가능한건가요??
수신기 형식승인이나 우수품질인증 기술기준 뒤져봐도 10개의 기능시험이 나오지 않아서요..
답변 부탁드립니다 감사합니다