건식스프링클러설비의 작동시험 및 복구순서
화재안전기준에서 건식스프링클러설비의 말단시험밸브 기준이 바뀌면서 그에 맞게 공부를 하고싶습니다.
밑은 제가 생각해본 건식스프링클러설비의 작동시험 및 복구순서입니다. 제가 생각하고 있는게 맞는지 확인부탁드립니다.
건식스프링클러설비의 작동시험
1. 공기공급밸브를 폐쇄한다.
2. 말단시험밸브를 개방한다.
3. 엑셀레이터와 익져스터의 작동을 확인한다.
4. 건식밸브 2차측 배관의 감압으로 인하여 클래퍼가 개방된다.
5. 압력스위치의 작동으로 인하여 경보가 울리고, 감시제어반에서 화재표시등, 지구표시등 및 밸브개방확인표시등이 점등된다.
5. 말단시험밸브를 통하여 소화수가 방수되는대까지 소요되는시간이 1분 이내인지 확인한다.
건식스프링클러설비의 작동시험 후 복구순서
1. 말단시험밸브를 폐쇄한다.
2. 수동으로 주펌프를 정지시킨다.
3. 드레인밸브를 개방하여 2차측에 남아있는 소화수를 배수시킨다.
4. 클래프가 스스로 닫히고 경보가 정지된다.
5. 엑셀레이터의 공기주입밸브를 폐쇄한다.
6. 마중물공급밸브를 개방하여 물을 공급함과 동시에 마중물조절밸브를 개방하여 수위를 조절한 후 두 밸브를 폐쇄한다.
7. 공기공급밸브를 개방하고 바이패스밸브를 개방하여 건식밸브 2차측에 압축공기를 채운다.
8. 2차측 압축공기가 설정압력으로 되어 에어콤프레샤의 정지를 확인하고 바이패스밸브를 잠근 후 에어레귤레이터의 복구를 확인한다.
9. 엑셀레이터와 익져스터의 복구를 확인하고 엑셀레이터의 공기주입밸브를 서서히 개방한다.
10. 이후 특별한 이상이 없다면 셋팅 완료
혹시 중간에 빠진 단계가 있거나 수정해야할 용어가 있을까요?