학습질문드립니다.

admin 2022-07-08

안녕하세요 선생님
질문드립니다.

송액관에 필요한 포소화약제의 양 계산시

"탱크 2대에서의 동시 화재는 없는 것으로 간주한다"는 조건이 있는데

 

 

화재가 발생하지 않은 탱크쪽은 밸브가 열리지도 않을텐데 왜 양쪽 탱크의 송액관을 모두 보정량 계산에 넣어야 하는지 궁금합니다.

배액밸브까지 설치해서 평상시에는 배관내에 잔류 수용액이 없는 상태로 비워 두니까

화재시에는 아래 그림의 2번이나 3번 밸브 중 하나만 열릴 것이라서 양쪽 중 큰 부분만 고려하면 되는 것 아닌가요?

2. 원유와 등유는 위험물이고 위험물안전관리법을 보면 송액관 보정량 계산시  75mm 초과 여부에 상관없이 모든 배관의 송액관보정을 하는 것으로 되어 있고, 또 문제를 보면 화재안전기준을 적용해서 75mm 초과 배관만 계산하라는 주문도 없는데 왜 75mm 초과 배관만 계산하나요?