소방시설관리사2차 설계 및 시공 교재 예상문제 문의
2022년 교재 P.548 16번 제연설비 마지막 문제 중 아래 내용이 잘 이해가 가지 않아 문의 드립니다.
김종상 교수님 온라인 강의 내용중...
16.2) ⑧답이 벽 구획이므로 45000 이라고 하셨는데... D실과 E실은 벽으로 구획 돼 있기때문에 각각의 배출량을 합한 것으로 해야 하는게 아닌가해서 문의 남깁니다.
NFSC 501 제6조(배출량 및 배출방식)에서 ④ 배출은 각 예상제연구역별로 제1항부터 제3항에 따른 배출량 이상을 배출하되, 2개 이상의 예상제연구역이 설치된 특정소방대상물에서 배출을 각 예상지역별로 구분하지 아니하고 공동예상제연구역을 동시에 배출하고자 할 때의 배출량은 다음 각 호에 따라야 한다. 다만, 거실과 통로는 공동예상제연구역으로 할 수 없다. <개정 2012.8.20.>
1. 공동예상제연구역 안에 설치된 예상제연구역이 각각 벽으로 구획된 경우(제연구역의 구획 중 출입구만을 제연경계로 구획한 경우를 포함한다)에는 각 예상제연구역의 배출량을 합한 것 이상으로 할 것
2. 공동예상제연구역 안에 설치된 예상제연구역이 각각 제연경계로 구획된 경우(예상제연구역의 구획 중 일부가 제연경계로 구획된 경우를 포함하나 출입구부분만을 제연경계로 구획한 경우를 제외한다)에 배출량은 각 예상제연구역의 배출량 중 최대의 것으로 할것. 이 경우 공동제연예상구역이 거실일 때에는 그 바닥면적이 1,000㎡ 이하이며, 직경 40m 원 안에 들어가야 하고, 공동제연예상구역이 통로일 때에는 보행중심선의 길이를 40m 이하로 하여야 한다.